1

Temat: nie dziala ds1820

Hej
Zrobiłem termometr wg schematu na http://eko.one.pl/?p=Termometr
Polutowałem wszystko kupilem te same diody itp

Podłaczam do pc i nic, nie dziala.

root@MAGAZYN:~# digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS0 -a
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers

Searching the 1-Wire LAN
root@MAGAZYN:~# digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS1 -a
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Turning off all DS2409 Couplers

Searching the 1-Wire LAN
root@MAGAZYN:~#

Jakiś pomysł?

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

2

Odp: nie dziala ds1820

Do pc do czego podłączyłeś, do portu RS232C?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: nie dziala ds1820

tak

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

4

Odp: nie dziala ds1820

To musi działać, sprawdź luty.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

5

Odp: nie dziala ds1820

2x juz lutowalem sad

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

6

Odp: nie dziala ds1820

A 1820 masz w ogóle sprawny? Jak masz kilka to podłącz je równolegle, może któryś się odezwie.

Jak masz router z gpio to łatwo sprawdzisz czujnik podłączając go pod gpio.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

7

Odp: nie dziala ds1820

nowe kupilem tak, mam 3 sztuki ich
lutowałem juz wszytskie 3 i nic

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

8

Odp: nie dziala ds1820

nie mam juz pomysłów

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

9

Odp: nie dziala ds1820

Podłącz pod router i zobaczy czy działa. Tylko jedno gpio potrzebujesz smile

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10

Odp: nie dziala ds1820

1043ND sie nada? ale ja tam GPIO nie mam

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

11

Odp: nie dziala ds1820

Owszem masz. Nawet więcej: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#gpios

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

12

Odp: nie dziala ds1820

a przy łaczeniu DS1820 1 i 3 nóżka maja byc złaczone razem?

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

13

Odp: nie dziala ds1820

Jeżeli podłączyłeś go pasożytniczo to tak. Jak dajesz mu własne zasilanie to nie.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

14

Odp: nie dziala ds1820

dalej nic neutral

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

15

Odp: nie dziala ds1820

tak to wyglada

http://img.fastshell.pl/thumbs/dsc0369.jpg

http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

16 (edytowany przez kuba 2013-09-20 11:51:48)

Odp: nie dziala ds1820

Sprawdz multimetrem, czy na pewno DS1820 dostaje zasilanie. Moze podpiales sie w zle piny w RS232

17

Odp: nie dziala ds1820

Przelutowałem wszystko na spokojnie jeszcze raz smile

root@MAGAZYN:~# digitemp_DS9097 -a
DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
GNU General Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
Sep 20 14:49:28 Sensor 0 C: 13.56 F: 56.41
Sep 20 14:49:29 Sensor 1 C: 15.00 F: 59.00
http://klatka.ovh - CABANA PUBLIC SERVER
http://klatka.ovh/psi/ - phpsysinfo
http://temp.klatka.ovh/ - pogodynka

18

Odp: nie dziala ds1820

smile no i działa.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

19

Odp: nie dziala ds1820

podłączę się do tematu
Mam TL-WR3020. Czy mogę wykorzystać GPIO 7 lub 29 ?
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020#gpios
wystarczy tylko wylutować opornik i podłączyć DS18b20 oraz GND?
Czy digitemp obsługuje ten rodzaj podłączenia

20

Odp: nie dziala ds1820

Tak/tak/nie. Instalujesz wtedy odpowiedni moduł kernela i czytasz temperaturę bezpośrednio: http://eko.one.pl/?p=openwrt-gpio2#magistaralawire