Witajcie!
Zaczne od sprzetu jaki posiadam
router tplink mr3220 na nim postawione gargoyle  Linux Gargoyle 2.6.32.27 #18 Sat Jan 14 07:59:44 CET 2012 mips GNU/Linux

do usb aktywny hub usb
do huba podlaczony pendrive 4GB z exroot
oraz przejsciowka USB->RS  pl2303

do tej przejsciowki mam podlaczonych 11 czujek ds18b20 poprzez uklad z tej strony
http://kml.jogger.pl/2009/10/29/termome … com-i-usb/

chyba to sie nazywa DS9097E

Wszystko hulało do pierwszego restartu

i za cholere nie wiem jak to ponownie uruchomic

prosze o pomoc

temperature sciagałem przez
    digitemp_DS9097 -a -i -s /dev/ttyUSB0

    DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane
    GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com
    Turning off all DS2409 Couplers

    Searching the 1-Wire LAN

kiedys wyszukiwało czujniki teraz nic nie robi

dmesg zwraca to:

usb 1-1.1: new full speed USB device using ar71xx-ehci and address 12
usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
pl2303 1-1.1:1.0: pl2303 converter detected
usb 1-1.1: pl2303 converter now attached to ttyUSB0


lsmod | grep usb

usbserial              23840  5 sierra,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x
usblp                   8512  0
ledtrig_usbdev          2112  0
usb_storage            32720  1
usbcore                98016 12 sierra,pl2303,option,ftdi_sio,cp210x,usbserial,usblp,ohci_hcd,ledtrig_usbdev,usb_storage,ehci_hcd
scsi_mod               68256  2 usb_storage,sd_mod
nls_base                4800  5 vfat,fat,nls_iso8859_1,nls_cp437,usbcore


nie wiem gdzie szukać googlałem i nic
jeszcze raz prosze o pomoc

2

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Nie naruszyłeś czasem połączeń? Jak działało to musi i teraz.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

No własnie ruszałem mam 9 czujek w jednym miejscu 8m od rutera oraz 2czujki 12m i to hulało podłaczyłem kolejne 2 czujki blizej rutera i sie zesrało po odłaczeniu tych 2 nadal niedziałało postawiłem wszystko od nowa i działa ale to nie jest metoda.

Orientujecie sie ile czujek mozna podlaczyc maksymalnie. Teraz jak działa podlaczyłem te 2 kolejne czujki do 11 istniejacych i nie działa
wykrywa jakos dziwnie 4 czujki albo 8 (ale tych samych) Jak odłacze te 2 dodatkowe to smiga

Nie wiem o co kaman

pozdrawiam

4

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

dodam ze osobno te 11 i osobno te 2 działaja bez problemowo

5

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

wygląda na to że już więcej nie poleci w trybie passive. Możliwe że przy większej ilości muszą być podłączone normalnie z zasilaniem na Vdd

6

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Przewidywałem to i dałem do czujnikow 3 zyłowy przewod pytanie jak dodac (nie jestem elektronikiem) istniejacego ukladu zasilanie???? Mozna jakoś obok do tej zyly podpiac 5V ???

7

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

przy czujnikach masz połączone nóżki 1-3. Mase zostaw tak jak jest a Vdd odłącz od tego układu i osobno do tej nóżki doprowadź 5V. Z tego układu raczej nie dostaniesz tego zasilania. Możesz rozebrać ta przejściówke RS232-USB i z tamtąd wziąść zasialnie 5V z USB, ale wydaje mi sie najprostszym sposobem będzie zwykły zasilacz na 5V.

8

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Jak dodać ten zasliacz 5v do DS9097?

9

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

J/w. Po prostu podłącz go pod nóżkę vdd czujnika, a masę pod gnd.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

A czy trzeba jeszcze coś zmieniać by czujniki DS18B20 pod digitempem odczytywał powyżej 85 stopni. Z tego co się dowidziałem trzeba zmienić digtempa na odczyt w 12 bitach a nie w 9. Wie ktoś jak to zrobić?

11

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Jak sie podlaczy grn pod mase oraz + pod vdd czujnika to jest zwarcie i czujnik grzeje się do 1000stopni;)

12

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

A jesteś pewien że on jest sprawny? +85 to domyślny odczyt rejestrów układu, bez konwersji. Ile tego napięcia do vdd przyłożyłeś?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

13

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Dobra wziołem rozpiołem nóżkę grd z vcc i podpiołem pod grd minus z 5V a pod vcc +z 5v. Zasilacz 5v 2a i tyle daje. Jak tak podłączyłem to czujnik grzał się na 1000 stopni. Jak wizołem złączyłem znowu grd z vcc i podłączyłem pod to -z 5v a pod srodkowy pin czujnika +5v to nie widać czujnika w digitempie.

14

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

a co zrobiłeś z masą układu? odłączyłeś od czujnika? masa układu w tym wypadku powinna pozostać podłączona do czujnika i do niej równolegle dołączona masa zasilacza. a do drugiej zewnętrznej nóżki sam vdd zasilacza. Absolutnie nie podłączaj zasilania do środkowej nóżki bo to jest linia 1-wire i możesz czujnik uszkodzić.
Ps. Mam nadzieje ze nie podłączasz odwrotnie Vdd i masy. Patrząc od przodu na czujnik czyli napisami do góry po prawej masz vdd, a po lewej gnd, środek tak jak pisałem to 1-Wire

15

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

gdybyś chciał przetestować swój układ pod windowsem to jest fajny programik OneWireViewer. Tutaj więcej o nim pisze http://elportal.pl/index.php?module=Con … p;ceid=118 patrz sekcja oprogramowanie

16

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Tak podlaczyłem ja OPISUJESZ I CZUJNIK SIE GRZAŁ DO 1000 STOPNI WIEC CO JEST?

17

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

VCC POLDACZYLEM + 5 V A DO GRD -5V NO I SIE GRZEJE JAK BY NA ZWARCIU.

18 (edytowany przez kamillo 2012-07-17 23:48:42)

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

a w trybie pasywnym czujnik działał ok? może wypróbuj inny czujnik

ewentualnie dołóż jeszcze do układu zwykłą diode np 1N4007 na masie pomiędzy masą układu a masą zasilacza. Takie dodatkowe zabezpieczenie w razie odwrotenego podłączenia +- lub jesli cokolwiek dziwnego działoby sie z tym zasilaczem, bo trudno mi powiedzieć dlaczego tak Ci szaleje ten czujnik
Coś tak to powinno wyglądać http://img833.imageshack.us/img833/9957/9097.png

19

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

@vegetman: jakie -5? 0  i 5v.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

20

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

digitemp_DS9097 -i -s /dev/ttyS0 -a

21

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Czy dodaniu zasilania wedle schematu wyszukiwanie i odczyt pozostaje po starej komendzie jak wyżej?

22

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

W chwili obecnej nie widzi mi czujnika.

23 (edytowany przez kamillo 2012-12-15 09:43:40)

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

a tą diode dodatkową tam w dobrym kierunku założyłeś??

Odczyt dokładnie w ten sam sposób

24

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

Nie dałem tej diody

25

Odp: TPlink mr3220 i DS9097 problem

dalem zwyklad diode swiecaca 3AG4HC01 dalej nie dziala