1 (edytowany przez vegetman 2012-05-16 16:54:24)

Temat: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Witam

W Tp-linku mr3420 mam wyprowadzone tx,rx,vcc,grn zrobilem przystawke zgodnie z strona http://eko.one.pl/?p=Termometr i podłączylem pod rs wyprowadzonego z płyty

czyli

            i podłaczylem odpowienio do

rx                                                           rx
tx                                                           tx
vcc                                                         dtr
grd                                                        grd

i nie dziala zastanawia mnie to czy vcc i dtr mialempodlaczac ale musi byc 4 linia potrzeba do dzialania. Ogolnie sama przejsciowka dziala prawidlowo pod normalnym komputerem lecz nie dziala pod gargoyle. Proszę o pomoc w rozwiazaniu problemu.

2

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Nie zadziała. Co najmniej 5v jest potrzebne do działania tego układu w tej konfiguracji.

Tu masz schemat dla mniejszego napięcia: http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

3

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Tak też myślałem bo na vcc jest 3,3  dziekuje za rozjasnienie umysłu. Temat zamkniety.

4

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Mam jeszcze taki pytanie bo widzę na schemacie iż jest potrzebny pin NC a ja w 3420 mam tylko piny rx                                                   
tx                                                         
vcc                                                         
grd         

Czy bedzie mi to działać?

5

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

NC to not connected, punkt do niczego nie podłączony....

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

6

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Cezary napisał/a:

Nie zadziała. Co najmniej 5v jest potrzebne do działania tego układu w tej konfiguracji.

Tu masz schemat dla mniejszego napięcia: http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/

walcze dzisiaj z dallasem i nie chce mi dzialac
uparlem sie by byl podpiety pod RS232

ktos mi moze pojasnic ten obrazek ze strony wyzej:
http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/nopcb.png

co to jest +3.3V ktore idzie pionowo do gory po lewej stronie za bezpiecznikiem F1 ?
to ma byc? jakies zewnentrzne zasilanie doprowadzone? czy to moze ma byc podpiete do nogi Vdd dallasa jako trzeci kabelek?

7

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Zasilanie do czujnika. Trzy linie - zasilanie, sygnałowy i masa.

Ty podpinasz go pod uart mr3420 czy po rs232c jakiegoś innego?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

8

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

uart tl-wr841n
wylaczylem konsole w inittab
bedzie robilo?

9

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Może robić.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

10 (edytowany przez firepunch 2015-09-26 12:44:50)

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

zadzialalo

http://www.lecad.fs.uni-lj.si/~leon/other/wlan/wrt54ow/1-wire-pnp.png

na schemacie po prawej wyprowadzenia dallasa a na gorze, dole i po lewej UART na plytce routera

11

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

No tak, przecież to ten sam schemat...

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

12

Odp: MR3420 RS232 podłaczenie termometru

Tak, to te same schematy.
Na biurku działało OK, ale jak podłączyłem dallasy na długim kablu to kicha, router nic nie widział.
Wprowadziłem więc drobną przeróbke, zamiast 3.3V zasiliłem je przez stabilizator 5V.

http://i.imgur.com/dcLAtoP.png

I na tym zestawie niby działa.