Temat: Podłączenie kilku czujników SHT11(I2C) oraz DS18B20(1-wire) pod router
Witam,
Chciałbym podłączyć kilka czujników SHT11 (6 sztuk) oraz DS18B20 (4 sztuki) pod router. Czy da się to zrobić za pomocą switcha I2C PCA9548A/TCA9548A?
Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
eko.one.pl → Termometr → Podłączenie kilku czujników SHT11(I2C) oraz DS18B20(1-wire) pod router
Strony 1
Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź
Witam,
Chciałbym podłączyć kilka czujników SHT11 (6 sztuk) oraz DS18B20 (4 sztuki) pod router. Czy da się to zrobić za pomocą switcha I2C PCA9548A/TCA9548A?
Nie? SHT11 ma na stałe adres i nie można wyprowadzeniami tego zmienić, wiec kilka nie możesz dołączyć na tej samej magistrali.
DS1820 z kolei ma inny interfejs.
Ze switchem I2C chyba można się komunikować i odpytywać konkretny kanał? Czy to działa zupełnie inaczej...
Projekt w pythonie który wykorzystuje ten switch: https://github.com/MLAB-project/MLAB-I2c-modules
Więc chyba się da ![]()
Zastanawiam się tylko czy pod jeden z kanałów dało by się podłączyć 4 urządzenia 1-wire. Czy na rynku są dostępne switche 1-wire z interfejsem I2C?
Da się, bo on przełącza magistralę. Więc każdy SHT na innej i da się.
Czyli taki DS2482S-800 można by było podłączyć pod jeden z kanałów?
Strony 1
Zaloguj się lub zarejestruj by napisać odpowiedź
eko.one.pl → Termometr → Podłączenie kilku czujników SHT11(I2C) oraz DS18B20(1-wire) pod router
Forum oparte o PunBB, wspierane przez Informer Technologies, Inc