1

Temat: połączenie dwóch sieci

Ze względu na montaż sterownika PLC z ethernetem potrzebuję utworzyć sieć w garażu (dwa sterowniki z ethernetem połączone poprzez router).
Po wykonaniu tej sieci chciałbym połączyć ją z domową siecią, aby w domu z laptopa kontrolować stany sterowników, ewentualnie nimi sterować (sterowniki Siemens Logo! z programem Logo soft Comfort V7).

No i tu rodzą się pytania, ale najpierw dane:
sieć domowa na WDR3600 + E398 do internetu. Na 3600 DHCP, adres 3600 192.168.1.1, w domu wszystkie urządzenia podłączone do sieci mają adresy od 192.168.1.100 do 192.168.1.250.

sieć w garażu na 3420V2 z DHCP z adresem 192.168.2.1, podłączone dwa sterowniki z adresami 192.168.2.100 i 192.168.2.101.

Sieć w garażu ma być niezależna od sieci w domu, bo ma sterować przełączeniem zasilania prądu z głównego z sieci na rezerwowe z generatora i będzie podtrzymana z UPS, natomiast router w domu będzie zasilany normalnie z sieci, czyli jak jest zanik napięcia to wdr3600 także pada. Sieć w garażu na 3420 będzie podtrzymana z UPS i ma zapewnić komunikację pomiędzy tymi dwoma sterownikami PLC.

Te dwa routery mogę połączyć kablem lub poprzez wifi.

No i tu pytanie - jak to ustawić, aby laptop podłączony do sieci domowej widział sieć w garażu i miał dostęp do sterowników.

2

Odp: połączenie dwóch sieci

Na 3420V2 musisz otworzyć jakieś porty, na których będziesz się komunikował z sterownikami. Nie wiem jak to działa, ale skoro są ethernetowe to muszą jakoś rozmawiać ze sterownikiem. Zwykłe przekierowanie powinno starczyć

RB760iGS + RB260GS / Ryzen 5 2660 / 16G DDR4 / MiniITX - Inea 1G (https://i.imgur.com/TLbJVDw.png)
RB951-2HnD / Celeron J1900 / 4G DDR3 / MiniITX - Satpol 100M

3 (edytowany przez KMY 2014-01-24 06:56:06)

Odp: połączenie dwóch sieci

Ze sterownikami to sprawa jest prosta, podłączam pod switcha w routerze, ustawiam statyczne adresy IP w DHCP 3420 i już.
Chodzi mi o połączenie 3420 z 3600 aby była pełna łączność w obu kierunkach.
A muszę mieć oddzielną sieć ze względu na zasilanie routerów, gdyby nie to, to dałbym wszystko na DHCP w 3600 a 3420 robiłby za switcha. Jak padnie zasilanie, to 3420 będzie zasilany z UPS, a 3600 nie będzie zasilany. Sieć w garażu będzie działać, sterowniki włączą generator, przełączą zasilanie i prąd z generatora zasili dom, dopiero wówczas znów się podniesie 3600. Ale jak wszystko jest normalnie zasilane, to chciałbym z sieci 3600 mieć łączność z 3420 i dostęp do sterowników z laptopa podłączonego do sieci domowej.

Jak połączę LAN-LAN to będzie działać? Jak wówczas skonfigurować 3420?