Temat: Tp-Link WDR4300 i UPS APC 1500
Witam
Chce zasięgnąć porady od nośnie pakietu do upsa, a mianowicie w panelu graficznym w zakładce "Status /UPS" nie widać wartości upsa. Jesli sie zaloguje SSH to wszystko jest ok
root@Gargoyle:~# apcaccess
APC : 001,043,1013
DATE : 2017-10-11 21:29:29 +0200
HOSTNAME : Gargoyle
VERSION : 3.14.13 (02 February 2015) unknown
UPSNAME : ups1
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2017-10-11 21:29:24 +0200
MODEL : Smart-UPS 1500
STATUS : ONLINE
LINEV : 240.4 Volts
LOADPCT : 0.0 Percent
BCHARGE : 100.0 Percent
TIMELEFT : 335.0 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
OUTPUTV : 240.4 Volts
SENSE : High
DWAKE : -1 Seconds
DSHUTD : 180 Seconds
LOTRANS : 208.0 Volts
HITRANS : 253.0 Volts
RETPCT : 15.0 Percent
ITEMP : 36.0 C
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV : 27.3 Volts
LINEFREQ : 50.0 Hz
LASTXFER : No transfers since turnon
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
SELFTEST : NO
STESTI : 14 days
STATFLAG : 0x05000008
MANDATE : 2006-06-18
SERIALNO : AS0625212907
BATTDATE : 2017-09-26
NOMOUTV : 230 Volts
NOMBATTV : 24.0 Volts
FIRMWARE : 653.13.I USB FW:7.3
END APC : 2017-10-11 21:30:48 +0200
http://192.168.10.1/cgi-bin/multimon.cgi nawet pod tym adresem nic nie ma przekierowuje mnie od razu na główna stronę panelu.