Nie pytaj czym sie kierowalem..... Prosze - nie pytaj......
Ile kosztuje naprawa ? ;-)

witam mistrzow...
pomocy szukam....

podkusilo mnie aby "popsuc" sobie MR3420.

zaczalem tak, jak trzeba, czyli wrzucilem przez interfejs WWW openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin.

a potem pomyslalem ze fajnie bedzie GargoylePL

sciagnalem gargoyle-1.5.11.6-ar71xx-tl-mr3420-v2-squashfs-sysupgrade.bin.... na /tmp zmienilem na a.bin
sysupgrade -n /tmp/a.bin

widzialem tylko....

Writing from <stdin> to firmware ...  [[w]
Upgrade completed
Rebooting system...

i od tego momentu mr3420 miga wszystkimi lampkami i reset i tak co sekunde.....

czy jest jakas nadzieja ? ;-)

pozdrawiam
radiX

3

(93 odpowiedzi, napisanych Termometr)

Hurra !
;-)

Zakupilem DS1820 do testow.
Zapialem go na jedna magistrale z DS2438 ale oba uklady zasililem normalnie - nie korzystajac z parasite dla DS1820.

DZIALA !!!

Dzisiaj kolejna noc z lutownica i przelutowac musze zasilanie do 8 czujnikow.

Idziemy do przodu... dzieki za wsparcie...

pozdrawiam

4

(93 odpowiedzi, napisanych Termometr)

no i to wlasnie jest ostatnie, mozliwe, akceptowalne przeze mnie rozwiazanie.
moze dzisiaj w nocy starczy mi czasu na test.

generalnie jesli test sie powiedzie - bedzie GIT - ale bede musial przelutowac 8 czujnikow.... masakra !

dzieki za sugestie....

5

(93 odpowiedzi, napisanych Termometr)

Witam Panow !

Jakis czas temu korzystajac rowniez z podpowiedzi na eko.one.pl wykonalem sobie fajna magistrale 1-wire z pomiarem temperatury. Interfejs pasywny, port szeregowy, zasilanie parasite - wszystko dziala fantastycznie. 8 czujnikow mierzy temperature juz od prawie 6 miesiecy. Natchnelo mnie ostatnio zeby rozbudowac to cudo o DS2438 i czujnik wilgoci.
No i jest problem.
DS2438 przypiety do magistrali bez problemu moze byc odpytywany przez digitempa i owfs.
Podaje wartosci - jest OK.
W momencie gdy przypinam ds2438 do calej magistrali z ds1820 wyniki z 6 sztuk ds1820 sa w postaci: 127 stopni
a z dwoch sztuk - losowe wartosci.
Ds2438 odpowiada OK.

Nasuwa mi sie kosmiczne pytanie - co robic ?

Podpowiem ze przy ds2438 nie podciagam szyny danych do + przy pomocy rezystora i wszystko dziala. Oczywiscie DS2438 zasilany jest z zewnetrznego zrodla napiecia +5V.

Zdecydowalem sie na post na tym forum bo stracilem juz nadzieje..  podobnie - jak wy - czas na takie zabawy mam miedzy godzinami 23:00 a .... ile dam rady.. a o 05:30 do pracy trzeba wstawac... ;-)

Moze - CEZARY - ma doswiadczenie w tym temacie polaczenia DS1820 i DS2438 ???

Pozdrawiam