No to mamy tak:
Po pierwsze FUTRO S940 chodzi w moim przypadku stabilnie przy 12V DC podanym bezpośrednio na standardowe gniazdo zasilania. Płyta główna w wersji D3543-A1 (odczytane z opisu na płycie).
Na źródło zasilania robił zasilacz "laboratoryjny" czyli potrafiący trzymać zadane napięcie w trybie CV. Konkretnie ustawiłem 12,5V po paru testach przestawił się na 12,6V.
FUTRO pracowało pod kontrolą Proxmox. I teraz wskazania z zasilacza pod obciążeniem (testy za pomocą aplikacji "stress") wyglądają tak:
proxmox idle
12.5V
0,31 A
4W
proxmox 100% CPU
12.5V
1A
12,6A
proxmox 100%CPU + SSD (2,5 cala, zasilanu z USB)
12.6V
1.27A
16,1W
proxmox 100% CPU + SSD - MAX peak
12.6
1.62A
20W
Testów z grafiką nie robiłem bo musiałbym wirtualny system z GUI postawić. Nie robiłem też testów najniższego możliwego napięcia od którego rusza i przy jakim chodzi stabilnie. Tu wyszedłem z założenia, że 12,5V DC to tak standardowo z zasilacza regulowanego wyjdzie.
[EDIT]
"Wyłączone" FUTRO po "shutdown" proxmox
Power Off
12,6V
0,08A
1W
UWAGA: Wstaje i działa stabilnie przy 11.9V DC