1

(7 odpowiedzi, napisanych Termometr)

Witam.
Dzieki za zainteresowanie tematem.

Czujnik na obudowie ma napisane : "DS1820 0822c3 + 127 AC"
Digitemp wykrywa go jako DS1820.
A jak to sprawdzic czy jest S czy B, to juz nie wiem.

A jakis schemacik zasilania zewnętrznego możecie podesłać?
Nie znam sie na elektronice i nie wiem jak to zrobic.


Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo

2

(7 odpowiedzi, napisanych Termometr)

Witam.

Zbudowałem termometr na podstawie schematu umieszczonego na tym forum.

Moj problem polega na tym, ze termometr zastosowalem do wizualizacji temperatur w kolektorach słonecznych.
Ostatnie upały, spowodowały wzrost temperatury na kolektorach do 95*C.
Niestety termometr odczytany z digitempa, pokazywał 85*C.

Wieczorem (gdy bylo chlodniej) sytuacja wrocila do normy.

Czy ktos moglby mi pomoc, jak sprawic aby termometr mierzyl temperature w pelnym zakresie?
Z dokumentacji DS18s20 wynika, ze czujnik ma zakres temperatur od -55 do 125*C, z dokladnościa 0,5*C w zakresie -10 do 85*C.
Jak uzyć digitempa, albo co przerobić w układzie elektronicznym, aby temperatura byla mierzona poprawnie. (nie musi być dokładności 0,5, może być nawet 2*C.

Drugi problem polega na tym, ze przy ustawieniu czasu odczytu czujnikow na 1000ms, czasami digitemp nie odczyta wszystkich czujnikow (a są narazie 4).
Czasami rownież, robi błedy takiego typu, ze zrobi 2 lub 3 odczyty na jednym z czujników i jest to temperatura 85*C, podczas gdy wiem, ze jest to niemozliwe.


Prosze o pomoc.

Pozdrawiam
Maciej Płokarz
SonErgo