Dzięki za podpowiedź. Zadziałało. Musiałem tylko dodatkowo dodać statyczny routing w MR3420 dla sieci 192.168.160.x żeby ruch szedł do LANu a nie do WANu.
Strony Poprzednia 1 2
Nie jesteś zalogowany. Proszę się zalogować lub zarejestrować.
eko.one.pl → Posty przez cichy
Strony Poprzednia 1 2
Dzięki za podpowiedź. Zadziałało. Musiałem tylko dodatkowo dodać statyczny routing w MR3420 dla sieci 192.168.160.x żeby ruch szedł do LANu a nie do WANu.
Wolałbym tego nie robić, ponieważ WRT54G i tak jest mocno obciążony poza tym nie jest bezpośrednio wystawiony na zewnątrz i jest w innej podsieci niż MR3420.
Czy poniższy wpis nie powinien być odwrotny tzn.: 'src' 'n2n' a 'dest' 'lan' ?
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'n2n'
Czyli jeżeli chciałbym aby zadziałało mi to w taki sposób jak opisałem powyżej to powinienem dodać dodatkowe przekierowania na MR3420 ?
W swojej sieci mam dwa routery. Jeden MR3420 (adres IP: 192.168.120.1) do którego jest podłączony modem LTE. Na nim zaisntalowałem n2n-v2 (adres 10.5.5.1). Drugi router to WRT54G na którym też jest Gargoyle ale nie ma n2n. Na tym drugim routerze (192.168.160.1) jest skonfigurowany DHCP, który m.in. przydziela adres IP do wszystkich komputerów w tym i do komputera zarządzającego kamerami (192.168.160.201). Zrobiłem wszystkie czynnosci, które opisałeś Mexpert ale niestety w chwili obecnej mogę z zewnątrz dostać się jedynie do konfiguracji routera MR3420. Dostęp do kamer (http://10.5.5.1:8181) nie działa. Łącze się z N2N Gui dla windows. Może muszę jeszcze z poziomu GUI MR3420 zrobić przekierowanie portów na WRT53G do którego jest podłączony komputer z kamerami ?
Tak wyglądają wpisy w poszczególnych plikach które posiadam:
config 'interface' 'n2n'
option 'ifname' 'edge0'
option 'proto' 'static'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ipaddr' '10.5.5.1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'n2n'
config 'redirect' 'redirect_enabled_number_0'
option 'name' 'kamera'
option 'src' 'n2n'
option 'dest' 'lan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'src_dport' '8181'
option 'dest_ip' '192.168.160.201'
option 'dest_port' '80'
config 'edge'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'supernode' '88.86.108.50'
option 'port' '86'
option 'route' '1'
option 'ipaddr' '10.5.5.1'
option 'community' '<nazwa>'
option 'key' '<hasło>'
config 'supernode'
option 'port' '86'
Jakbyś czytał w moich myślach mexpert. Właśnie skończyłem konfigurację n2n i bez problemu mogę już z zewnątrz dostać się do konfiguracji routera ale w żaden sposób przy ustawieniach przekierowaniania portów nie mogłem dostać się do kamer
. Chciałem już pisać o tym w swoim wątku a tu patrzę, że podałeś link do swojego rozwiązania - wielkie dzięki. Jutro to przetestuje i zobaczę czy u mnie też zadziała.
Tak na marginesie to mam dwa pytania:
- lepiej instalować v2 czy v1 n2n dla Gargoyle ? Czym one się różnia ?
- Cezary, jeżeli sposób mexperta się sprawdził to czy możesz w jakiś sposób dodać to przekeirowanie portów dla n2n do konfiguracji Gargoyle przez GUI ?
Czy mogę wykorzystać do tego "N2N" na MR3420 ?
Wiesz może gdzie można znaleźć listę supernodeów i który z nich jest warty polecenia ?
Ostatnio wymieniałem korespondencję w tym temacie. Poniżej informacje od Plusa:
"Odp: Chciałbym wyjaśnić, że adresy, które Pan otrzymuję (dotyczy LTE) są z puli publicznej, ale schowane są one za naszym firewallem. Potwierdzam również, że nie blokujemy portów.
W pełni publiczne adresy IP dostępne są tylko w technologiach 2G/3G po wykupieniu usługi dodatkowej"
"Pyt: Kiedy będzie istniała możliwość aby przy wykorzystaniu usługi LTE otrzymać publiczny adres IP, który pozwoli mi na dostęp z zewnątrz ?
Odp: Nie jestem w stanie określić terminu udostepnienia wspomnianej w korespondencji usługi działającej w technologii LTE."
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić aby to jednak zadziałało na LTE ?
Korzystam z usługi LTE od Plusa. Modem E398 mam pdołączony do routera MR3420 (192.168.1.1 z Gargoyle 1.5.5). Dalej jest on podłaczony po LANie do routera WRT54GL (192.168.2.1 z Gargoyle) do którego po LANie podłączony jest serwer z kamerami (192.168.2.2). Podgląd z kamer jest na tym serwerze (192.168.2.2) dostępny przez stronę www (port 80). Chciałbym dostać się z zewnątrz do podglądu tych kamer. Próbowałem dodać reguły dotyczące przekierowania portów ale niestety nie zadziałało. Gdy w routerze MR3420 włączyłem opcję zdalnej administracji, mogłem się dostać z zewnątrz na ten router przez https. Adres WAN który dostaje od Plusa jest z puli sieci 37.98.213.x.
Czy możecie mi podpowiedzieć w jaki sposób powinienem skonfigurować przekeirowanie portów lub inne opcje na poszczególnych routerach aby dostać się z zewnątrz do podglądu kamer ?
Czy z poziomu strony www jest możliwość obejrzenia logów routera ? Jeżeli tak to gdzie mogę je znaleźć ? Szukałem ale nie znalazłem.
Zainstalowałm na swoim MR3420 firmware 1.5.5 (http://www.gargoyle-router.com/download … actory.bin) i podłączyłem do niego modem Huawei E398. Niestety nigdzie na stronie wwww wgranej wersji firmwareu nie widzę czy modem został wykryty czy nie i czy połączenie z internetem jest zestawione. Widzę tylko ustawienia dotyczące portu WAN, do którego mam wpięty inny router. Mam w związku z tym dwa pytania:
1. W którym miejscu na stronie www firmwareu 1.5.5 widać wykryty modem 3G i stan jego połączenia ?
2. W którym miejscy na stronie www firmwareu można przełączać połączenie pomiędzy 3G a WAN tak jak to jest możliwe w oryginalnym oprogramowaniu TP-Link ?
Zauważyłem że po wyłączeniu routera z prądu i ponownym jego włączeniu wszystkie statystyki dotyczące odwiedzin stron, wykorzystanych limitów są kasowane. Czy można w jakiś sposób się zabepieczyć aby mieć na bieżąco całą historię statystyk niezależnie od braku zasilania ?
Znalazłem dwa pliki. Jeden do modelu WRT54G (http://www.gargoyle-router.com/download … uashfs.bin) i drugi do modelu WRT54GS (http://www.gargoyle-router.com/download … uashfs.bin).
Który z nich powinienem wgrać do swojego modelu WRT54GL i dlaczego ?
Chciałbym wgrać do routera WRT54GL v1.1 wersję Gargoyle, którą znalazłem tutaj: http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/brcm … uashfs.trx Niestety podczas aktualizacji pojawia mi się następujący komunikat: "File is too big to fit in MTD". Obecnie na tym routerze mam firmware Tomato 1.28.8752 ND vpn3.6 (Wykorzystana pamięć: Total / Free Memory 14.04 MB / 2,924.00 KB (20.33%)). W jaki sposób mogę wgrać Gargoyle ?
Czy gdy będę chciał wrócić z powrotem do oryginalnego firmwareu TP-Link to będę mógł go wgrać od razu z poziomu strony WWW routera na którym będzie zainstalowany Gargoyle ?
Witam,
Posiadam router TP-Link MR-3420 z oryginalnym firmware i poszukuje do niego wersji Gargoyle koniecznie z GUI. Wydaje mi się że znalazlem do niego odpowiedni plik: http://ecco.selfip.net/gargoyle-pl/ar71 … actory.bin Nie jestem jednak przekonany, że zawiera on na 100% GUI i że po jego wgraniu będę mógł od razu konfigurować router przez stronę www. Proszę o informację czy ww. firmware zawiera GUI i w jaki sposób na przyszłość odróźnić firmware z GUI od firmware bez GUI.
Czy gdy będę chciał wrócić z powrotem do oryginalnego firmwareu TP-Link to będę mógł go wgrać od razu z poziomu strony WWW routera na którym będzie zainstalowany Gargoyle ?