Powróciłem do tematu.
Mam na 1 magistrali skrętkę o łącznej długości ok 50m.b. Czujników mam 7.
Zasilanie mam podłączone do każdego czujnika parą przewodów pomarańczowy- biał. pomarańczowy,
masa to niebieski i białoniebieski, natomiast sygnal DQ zielony-białozielony.
Odczyt temperatury próbuję zrobić na RPI.
Problem w tym że do odłegłości ok 20m.b. po wpięciu 1 i 2 czujnika wszystko jest ok, czujniki są widoczne.
Natomiast dopinając dalsze czujniki na magistrali wszystko zaczyna się sypać.
Nie wiem co może być tego przyczyną.
Mam zainstalowany rezystor 4,7kOhma pomiędzy VCC i DQ przy wejściu do maliny.
Jak podłączyłem wszystkie czujniki na końcu linii to metodą prób i błędów okazało się że musiałem pomiędzy VCC i DQ przy pinie maliny podłączyć rezystancję ok 300 Ohm'ów.
Wtedy po paru próbach odczytu większość temperatur jest widoczna.
Czy to może być przez skrętkę czy coś innego ? Podobno 1wire na 3 żyły działa bezproblemowo do 100m.b.